VDT Industrial Automation :: Просмотр темы - Как связать SLC500 и привод Danfoss
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Как связать SLC500 и привод Danfoss

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VDT Industrial Automation -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
romel
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 17, 2007
Сообщения: 15
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Татарстан

СообщениеДобавлено: Чт 14 Янв, 2010 19:11:06    Заголовок сообщения: Как связать SLC500 и привод Danfoss Ответить с цитатой

Уважаемые форумчане, подскажите как связать привод Danfoss и плк SLC500? Причем необхдимо еще сименсовскую панельку подцепить
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 1798
Рейтинг: +19/-0

СообщениеДобавлено: Чт 14 Янв, 2010 19:31:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Связать SLC с приводом можно по RS-232 или через аналоговые или дискретные сигналы. А если у Danfoss имеется DeviceNet, то это будет лучший вариант.

Вместо панели Siemens проще привязать аналогичную по функциям панель PanelView. Тогда совместимость будет гарантирована.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
romel
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 17, 2007
Сообщения: 15
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Татарстан

СообщениеДобавлено: Чт 14 Янв, 2010 19:44:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Быстро ответили, спасибо! а еще есть вопрос: аналоговые датчики будут на расстоянии около 50 метров от шкафа управления и не хотелось бы тянуть кучу проводов, как реализовать связь по двум проводам
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 1798
Рейтинг: +19/-0

СообщениеДобавлено: Чт 14 Янв, 2010 20:18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Два варианта:

1. Примените датчики с интерфейсом, например, HART и заведите их на вставленный в контроллер модуль HART.

2. Примените удаленный модуль аналогового ввода, соедините его с контроллером сетью.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VDT Industrial Automation -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования Rambler's Top100
UKR-BIZ: бизнес в Украине ”КАК ЕСТЬ”
каталог предприятий Украины
прайс-листы
новости
объявления
обмен ссылками META-Ukraine Украина онлайн УКРАИНА ПРОМЫШЛЕННАЯ: производство, торговля, услуги Автоматизация и модернизация БСУ

VDT Industrie Automatisierung GmbH | Friedrich-List-Allee 20, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432-89-175-00, Fax: +49 2432-89-175-29 | e-Mail: office@vdt-automation.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 1.263 секунды
/n