Резервирование процессоров SLC 5\04

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VDT Industrial Automation -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Kvv30
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jan 11, 2010
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 01 Фев, 2010 10:38:06    Заголовок сообщения: Резервирование процессоров SLC 5\04 Ответить с цитатой

Господа помогите!!!! Имеется два процессора 1747 -L542, и по два модуля 1747-BSN в корзине. связанные между собой процессорами и SCADA по DH+, а с удаленными корзинами по RIO. При работе в режиме резервирования через некоторое время основной процессор уходит в Fault (обычно через часа четыре) при этом выдает ошибку "Specialty I/O module in slot 2 has not responded to a lock shared memory command within the required time limit" Хотя подобная система на соседнем объекте работает стабильно и отличается только количеством удаленных корзин и модулей (их меньше). Чем вызванно все это безобразие?????
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 1798
Рейтинг: +19/-0

СообщениеДобавлено: Пн 01 Фев, 2010 12:37:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Попробуйте заменить 1747-BSN. Более точно не исследуя систему, ответить затруднительно.

Как и где локализуется проблема, если переставить 1747-BSN из "здоровой" системы в проблемную? По-прежнему в той же системе, или проблема переходит во вторую систему?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Kvv30
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jan 11, 2010
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 01 Фев, 2010 12:45:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Модули меняли проблема осталась! При работе на одном процессоре все нормально а при наличии в сети резервного появляется ошибка и переключение на другой процессор после чего и он стреляется
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 1798
Рейтинг: +19/-0

СообщениеДобавлено: Пн 01 Фев, 2010 13:21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Модули брали из рабочей системы?

Проблема осталась на той же системе, но с другими модулями?

Что стоит у вас в slot 2?

Чтобы локализовать неисправность на аппаратном уровне, попробуйте поменять или переставить из одной системы в другую:
- процессоры
- источники питания
- модули ввода-вывода
- шасси.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Kvv30
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jan 11, 2010
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 01 Фев, 2010 15:07:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Система та же модуля другие! В слоте №2 стоит 1747-SN серии B! А с рабочей системой эксперименты чреваты динамика процесса меняется очень быстро Sad
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 1798
Рейтинг: +19/-0

СообщениеДобавлено: Пн 01 Фев, 2010 15:50:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В описании ошибки написано: "Specialty I/O module in slot 2 has not responded".
Пробовали менять этот 1747-SN?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов VDT Industrial Automation -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования Rambler's Top100
UKR-BIZ: бизнес в Украине ”КАК ЕСТЬ”
каталог предприятий Украины
прайс-листы
новости
объявления
обмен ссылками META-Ukraine Украина онлайн УКРАИНА ПРОМЫШЛЕННАЯ: производство, торговля, услуги Автоматизация и модернизация БСУ

VDT Industrie Automatisierung GmbH | Friedrich-List-Allee 20, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432-89-175-00, Fax: +49 2432-89-175-29 | e-Mail: office@vdt-automation.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.490 секунды
/n